При включении пишет «Нет батарей», при этом всё остальное работает, причём поведение не отличается ни при подключении батарей, ни при отключении. Если зайти в меню и посмотреть напряжение, то оно указывается как 1.7В, хотя это полное враньё. Клиент утверждает, что ИБП вышел из строя после повышенного напряжения на входе, однако признаков воздействия повышенного напряжения не обнаружено. Конечно, было бы супер, если бы кто-то сказал: «да у тебя резистор Rxxx в обрыве!», но так в чудеса я не верю, хотелось бы узнать следующее:
1. Есть ли у кого схема на данный аппарат? 2. Как в этом ИБП осуществляется измерение напряжения на АКБ?
Я нашёл линию, которая всегда запитана, либо от АКБ, либо от инвертора, в ней стоят два резистора по 65К в параллель (R25, R54), что наводит на мысль, что это сигнальная линия. Она уходит в плату управления на 32 ногу разъема CN1, а с него на 1 ногу разъема CN6, к которому подключается экран с кнопками. Зачем инженерам понадобился этот сигнал в экране…. Ну, ладно, этот вопрос не настолько актуален, как:
3. Используется ли эта линия для измерения напряжения на батарейках, или нужно искать другую?
Дельные советы, которые помогут в ремонте этого ИБП, будут расценены как консультации с соответствующим вознаграждением.