Здравствуйте! Плата 640-0783.
Холодный старт есть при этом коронирует L4(запах озона) и при подаче 220В щелкают реле и мигают светодиоды .Это происходит из-за обрыва конденсатора 931С4W10-1K-F 10мкФ 400В и поэтому завышено выходное напряжение.Мне повезло и пока ничего не взорвалось в инверторе. Заряд АКБ есть. Временно заменил на три параллельно соединённых конденсатора МБГЧ-1 1мкФ 500В.UPS работает штатно.
Вопрос: где купить такой конденсатор или посоветуйте его аналог?