IPPON Smart power pro 2000
  Macintosh

Автор темы
#1
Попался данный бесперебойник. Разобрал, померил напряжение на АКБ, на первой было 5 в на второй 6. Поставил новые аккумуляторы, включил в сеть, ИБП прошел диагностику и вышел в готовность, напряжение на клеммах было 25,6 и наблюдалась тенденция падения.Заменил LM317, пошла зарядка. После того как ИБП переходит в режим питания от АКБ секунд через 30 от LM317 начинает идти дымок, и опять отваливается зарядка.
Подскажите, пожалуйста. в какую сторону копать?
Есть схема, но она немного отличается, по крайней мере блок зарядки.


Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
[21.06.2013, 21:02]
#2
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.


Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
[21.06.2013, 22:08]
  Macintosh

Автор темы
#3
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.