Ремонт бытовой техники и электроники

Меню +


Пусковое устройство из серверного блока питания
  mmazay

Автор темы
#1
Приветствую.
От прошлой жизни остались серверные блоки питания DPS-2000BB и DPS-2980AB. Зимой пару раз не завелся и подумал, а нельзя ли сделать из 2980 пусковое устройство? Без всяких переделок, просто толстые провода прицепить к нему. Он способен выдать почти 250А. Что скажете?
[13.03.2026, 01:36]
  Asket (Модер)

#2
Цитата mmazay ()
От прошлой жизни остались серверные блоки питания DPS-2000BB и DPS-2980AB. Зимой пару раз не завелся и подумал, а нельзя ли сделать из 2980 пусковое устройство? Без всяких переделок, просто толстые провода прицепить к нему. Он способен выдать почти 250А. Что скажете?

Продай блок и купи пусковое на акб
[13.03.2026, 03:56]
  mmazay

Автор темы
#3
Цитата Asket ()
Продай блок и купи пусковое на акб

Это неспортивно. Интересует именно возможность использовать эту штуку в качестве пускового. А также включение 2-x таких штук параллельно. Не будут ли они уходить в защиту или еще по какой-то причине не работать в этом качестве.
[13.03.2026, 09:13]
#4
mmazay, Это неспортивно спрашивать что будет. biggrin
ЗЫ. - Что будет если што-та буит?
- Сначала буить очередь, а потом снова ничего не буить! blush biggrin
[13.03.2026, 09:49]
  shup

#5
Подключай и пробуй,в чём проблема?Есть три варианта:1)Будет крутить.2)Не будет крутить(будет уходить в защиту от большого пускового тока).3)БП жахнет.Возможно и не сразу.Фактор низкой температуры и другие погодные условия тоже могут оказать на это влияние.
[13.03.2026, 15:14]
  mmazay

Автор темы
#6
А ведь точно, температура. Помню, однажды они просто не включились, когда температура в помещении была около -5. Когда стало теплее - включились.
А подключить и попробовать уже не могу. Когда теплее -10 она у меня заводится не от традиционного стартера, а от стартер-генератора и доп. батареи 48 В.
Мало ли, вдруг у кого-нибудь уже есть опыт такого колхозинга.
[13.03.2026, 16:37]
  Paganel (Модер)

#7
Цитата shup ()
...вдруг у кого-нибудь уже есть опыт такого колхозинга...
Колхозинг слишком часто заканчивается попадаловом. Крутить чужим импульсным БП стартер с потребляемым током 250 А (400 А - для дизеля с дешманским объёмом) - это как играть в русскую рулетку, но не с револьвером Нагана, а со старым добрым ( biggrin ) M1911
[14.03.2026, 19:50]
  beber

#8
а вы стартовать без аккумулятора планируете ? с батареей напряжение будет больше чем выдаёт блок если не сильно севший аккумулятор . как он себя поведёт хрен знает ... blush
[15.03.2026, 04:35]