ИБП Ippon Innova G2 3kVA
|
|
sampaha
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 633
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Красноярск
Дата регистрации: 22.03.2011
Программатор: ST-Link, CH341A и другие
Осциллограф: C1-83
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|
|
Опух пленочный кондер на выходе DC/AC преобразователя 10uF 350VAC (CBB21B) C62. Вопрос: Можно ли его поменять на пусковой кондер? Пусковой вроде бы должен работать на частоте 50/60Hz. Или искать родной?
|
|
[18.09.2021, 12:06]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 1176
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Энгельс,Саратовская обл.
Дата регистрации: 16.11.2010
Программатор: СН351А,Postal 2\3.TL866.
Осциллограф: RIGOL2202А,Hantek1062B,OWON SDS7102
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[18.09.2021, 12:30]
|
|
sampaha
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 633
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Красноярск
Дата регистрации: 22.03.2011
Программатор: ST-Link, CH341A и другие
Осциллограф: C1-83
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[20.09.2021, 05:28]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 14547
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Братск где-то рядом.
Дата регистрации: 08.09.2013
Программатор: Postal 3 / 2
Осциллограф: oмл-3м
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
[20.09.2021, 08:00]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 14547
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Братск где-то рядом.
Дата регистрации: 08.09.2013
Программатор: Postal 3 / 2
Осциллограф: oмл-3м
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[20.09.2021, 08:03]
|
|
sampaha
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 633
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Красноярск
Дата регистрации: 22.03.2011
Программатор: ST-Link, CH341A и другие
Осциллограф: C1-83
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[20.09.2021, 10:27]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 1176
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Энгельс,Саратовская обл.
Дата регистрации: 16.11.2010
Программатор: СН351А,Postal 2\3.TL866.
Осциллограф: RIGOL2202А,Hantek1062B,OWON SDS7102
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[20.09.2021, 11:44]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 14547
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Братск где-то рядом.
Дата регистрации: 08.09.2013
Программатор: Postal 3 / 2
Осциллограф: oмл-3м
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[20.09.2021, 11:47]
|
|
sampaha
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 633
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Красноярск
Дата регистрации: 22.03.2011
Программатор: ST-Link, CH341A и другие
Осциллограф: C1-83
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[28.09.2021, 13:06]
|
|