Здравствуйте! Поменял теплообменник, ничего не заливал… Перестал включаться, мигая подсветкой экрана и щелкая реле насоса. Индикации на экране никакой. После отключения от сети несколько раз щелкает. Варисторы, предохранители целы, напряжения во вторичке скачут в так щелчкам, каждый раз повышаясь. Т.е. 6В-0В-12В-0В-20В… и т.д. Под рукой только паяльник, лабораторный бп простенький, да мультиметр. Выпаивал и звонил драйвер трехходового - жив, кз не обнаружил нигде, на кондере первички напряжение есть и стабильно. Напряжений вторички не знаю, но подкинул 5В и 28В с лбп, ограничив ток - плата завелась. Так понимаю, что проблема не в нагрузке… попробовал без конденсаторов фильтров у трансформатора запустить просто от 220В - моргает, но какая-то индикация появляется в моменты этих морганий, с кондерами просто мигает. ШИМ D-S звонится нормально, при работе на Source-Control 5,37-5,42В. Конденсаторы, конечно, поменяю, но под рукой нет, буду днем добывать. Чтоб семье хоть умыться, подкинул на котел (трансформатор откинул с платы) всю эту вакханалию с лбп, запустил - по вентилятору ошибка с7… хотя вентилятор крутить пытается. Проверил симистор - жив, конденсатор рядом с ним (пленка) емкость потерял - поменял (откуда-то завалялся в закромах). В общем, семья из чайника мыться будет. Прошу простить за сумбур, всю ночь котел пытал, выключаюсь уже. А днем добить нужно, холодно и из дому погонят за чайники… Транс ведь не может быть дохлым, раз какую-то напругу во вторичку дает? ШИМ искать на подмену? Обвязку звонил, все живое. Конденсаторы махну, но как-то слабо верится в результативность. И откуда по вентилятору ошибка взялась тогда? Оптопару махну, конечно, но была б нерабочей - не появлялись бы на вентиляторе 220В… или туплю совсем? Плату новую прям совсем не хочется заказывать 😭 А на маркетплейсах, хоть и дешевле сервисов, так они прошивку назвать не могут, а у меня древняя - 263_03 еще.
Upd.: напряжения восстановил, котел включился. В цепи обратной связи Tl431, оптопара и конденсатор 10мкФ/50В.
Но теперь он не разжигает горелку, будто вообще не открывает газовый клапан. Искра шла, пока не сбросил настройки. Теперь искры нет, хотя от катушки идет слабый треск в момент попытки поджига. Пока искра шла, зажигалась еле-еле горелка в момент, когда щупами измерял напряжение на 2 контакте штекера газового клапана. Цепь от него до контроллера целая… куда глянуть? Что не сделал? Помогите, люди добрые (((