Описание проблемы: при подключении к сети реле RY4 (801h-1c-c) трещит и отключается, после чего ИБП не включается. Без подключения к сети ИБП включается от батарей и нагрузку держит.
Первичная диагностика: на главной плате S705 v1.0 сгорел предохранитель F3. Замена F3 не помогла, симптомы те же - треск реле. Проверка по всей плате сгоревших элементов с КЗ: конденсаторов, транзисторов, диодов и т. п. - не выявляет. Установка нерабочей платы (с треском реле) в рабочий донорный ИБП проблему не решает, треск не уходит: дело не во внешних цепях ИБП, а в самой плате.
Сравнение с донорной платой от такого же, но рабочего ИБП: ушли номиналы транзистора Q59 (TIP127) и кондеров C43, 46, 47, 55, 92, 93, 94. Транзистор и кондеры заменил, но треск не проходит. Установка реле RY4 с платы рабочего ИБП так же не решает проблему.
При отключении цепи включения реле RY4 (перерезали дорожку к стабилитрону ZD5) ИБП включается и работает от батарей. Проверка всех элементов в этой цепи от разъема CN9 через выпрямитель DB1, транзисторы Q70, 71, 65 и т. д. путем сравнения с платой донора неисправностей не выявляет.
Для дальнейшей диагностики нужна схема платы S705 v1.0 2006.01.23. Помогите, пожалуйста найти схему главной платы ИБП Powercom SKP-1000A!
|
|
[28.12.2022, 11:10]
|
|
Asket
(Модер)
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4517
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Белово
Дата регистрации: 25.03.2018
Программатор: Postal 3 / XGecu T48 / UFPI
Осциллограф: Rigol
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[28.12.2022, 12:23]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 484
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Владимир
Дата регистрации: 21.02.2011
Программатор: TRITON V5.7T, RT809H
Осциллограф: RIGOL DS1052E
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
[28.12.2022, 12:54]
|
|
Leon171173
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 6
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: г Красноярск
Дата регистрации: 28.12.2022
Программатор: нет
Осциллограф: нет
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[28.12.2022, 13:42]
|
|
Leon171173
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 6
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: г Красноярск
Дата регистрации: 28.12.2022
Программатор: нет
Осциллограф: нет
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
[12.01.2023, 12:42]
|
|
Группа:
Новичок
Сообщений: 1
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Москва
Дата регистрации: 29.01.2024
Программатор: нет
Осциллограф: нет
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[29.01.2024, 06:34]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 1
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Щелково
Дата регистрации: 01.03.2023
Программатор: нет
Осциллограф: с1-101
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[25.12.2024, 13:40]
|
|