Описание проблемы: при подключении к сети реле RY4 (801h-1c-c) трещит и отключается, после чего ИБП не включается. Без подключения к сети ИБП включается от батарей и нагрузку держит.
Первичная диагностика: на главной плате S705 v1.0 сгорел предохранитель F3. Замена F3 не помогла, симптомы те же - треск реле. Проверка по всей плате сгоревших элементов с КЗ: конденсаторов, транзисторов, диодов и т. п. - не выявляет. Установка нерабочей платы (с треском реле) в рабочий донорный ИБП проблему не решает, треск не уходит: дело не во внешних цепях ИБП, а в самой плате.
Сравнение с донорной платой от такого же, но рабочего ИБП: ушли номиналы транзистора Q59 (TIP127) и кондеров C43, 46, 47, 55, 92, 93, 94. Транзистор и кондеры заменил, но треск не проходит. Установка реле RY4 с платы рабочего ИБП так же не решает проблему.
При отключении цепи включения реле RY4 (перерезали дорожку к стабилитрону ZD5) ИБП включается и работает от батарей. Проверка всех элементов в этой цепи от разъема CN9 через выпрямитель DB1, транзисторы Q70, 71, 65 и т. д. путем сравнения с платой донора неисправностей не выявляет.
Для дальнейшей диагностики нужна схема платы S705 v1.0 2006.01.23. Помогите, пожалуйста найти схему главной платы ИБП Powercom SKP-1000A!