Ремонт бытовой техники и электроники

Меню +


Smart UPS 1000I
  aleksei060889

Автор темы
#1
Всем доброго дня.
Прибыл на ремонт ИБП с проблемой не видит входного напряжения.
При диагностике самой платы никаких проблем не обнаружено, заменены все мелкие электролиты и проблемные реле. Неисправность осталась.
Совершенно случайно было замечено, что ИБП при понижении входного напряжения переходит в режим AVR понижения входного напряжения я подумал странно в розетке и так 190В(есть у нас проблема с входным напряжением), а он еще его понижает. Но после того как напряжение восстановилось он перешел на АКБ. Есть не большой опыт работы с APC в терминале и я точно знаю, что где то есть метка о регионе использования ИБП от этого зависит и от какого входного напряжения он будет работать. Судя по этому сайту https://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#Reg2 по команде "b" он отвечает как раз кодом названия, версией прошивки и символом региона в моем случае +++.3.M почему там +++ я не понял а вот последний символ как раз Канада, у нас должен быть "I". Собственно вопрос как изменить регион используя терминал. Как таковой информации я на вышеизложенном сайте не нашел, а перебирать команды не особо хочется есть вероятность наколбасить чего нибудь не того(есть подозрения, что кто то уже наколбасил)
[02.06.2025, 12:53]
#2
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
[02.06.2025, 13:21]
  aleksei060889

Автор темы
#3
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
[03.06.2025, 08:28]