Спасибо огромное за документацию. В итоге при попытке сменить идентификатор региона менялись как раз первые 3 символа, ну и соответственно это ни к чему не приводило. Начал опрашивать ИБП разными командами и понял, что у него настройка стоит на 48В батарейного напряжения, и идентификатора ИБП и серийника нет вообще. Отпаял EEPROM считал на программаторе, а она пустая совсем. Нашел тут прошивку EEPROM от такого же ИБП, поправил серийник, залил. ИБП включился без проблем, провел калибровку АКБ все ОК. Куда делись данные с EEPROM не понятно, видно, что до меня не паялась. В общем проблема решена.
День добрый. Собственно вопрос. Есть Стабилизатор напряжения Штиль R6000 не включается, внутри есть не большая платка на управление включением. В ней кто то уже копался слегка упростив схему срезав диодный мост, диод и закоротив транзистор, но на данный момент плата не работает совсем(возможно из-за упрощения) обуглились 2 мощных резистора наминал которых не узнать совсем. Собственно вопрос нет ли у кого фото либо может кто владеет таким стабом помогите с деталями которые там стоят. Фото платы в подкрепе. Интересуют элементы VD1, VD2, R4, R5 и C2. Тут на сайте есть схема, но там только платы управления.