APC BR1100CI-RS, плата 640-1045-Z REV03.
Неисправность проявлялась следующим образом: ИБП нормально включался, проходил самотестирование и тест батареи, заряд АКБ был в норме. При пропадании сетевого питания переходил на работу от батареи, но через случайное время отключался. Иногда держался менее секунды, иногда 3–5 секунд, не более, независимо от типа и мощности нагрузки. После отключения непрерывно пищал и при возврате сетевого напряжения самостоятельно не восстанавливал работу.
Аккумуляторы были исправны, напряжение батареи не просаживалось. В процессе поиска неисправности было обнаружено нестабильное поведение цепей вокруг Q5/Q6 и конденсатора C52. Сначала были заменены электролиты C38 и C52 (47 мкФ 50 В), что немного улучшило ситуацию, но проблему полностью не устранило.
Окончательно неисправность была устранена заменой электролитических конденсаторов C65 и C33 (47 мкФ 50 В), расположенных в силовой части платы. После замены ИБП стал штатно проходить переход на батарейное питание и устойчиво работать под нагрузкой.
В моем случае причиной оказались высохшие электролиты 47 мкФ 50 В, причем как в управляющей, так и в силовой части платы. Внешне конденсаторы выглядели исправными.