Здравствуйте! Попался на ремонт данный ибп 24-220В с двойным преобразованием стоит на питании газового котла. Сразу при подаче питания сети 220В включается дисплей светится на АКБ идет зарядка порядка 28В. Сеть видит показывает входную напругу и частоту, но на выходе по нулям на шине тоже 0. Проверил все элементы в первую очередь предохранители и все ключи в исправном состоянии, далее проверил дежурку 12В есть. Здесь установлено несколько вертикальных плат драйверов, заменил на них все электролиты для профилактики, так же заменил ШИМ KA3525 стоящую в управлении повышающего инвертора. Заменил мелкие литы на плате управления. Все это не дало результата. В инете такой модели не нашел. В меню управления на байпас переключается на выходе лампа нагрузочная горит при этом на шине 600В появляется, но сам преобразователь не хочет работать. При запуске самодиагностики выдает ошибку 62 этот код в инструкции говорит о неисправности шины, но я все элементы тщательно проверил все целое. По внутренностям похож на Powerman 1000 Online Plus. Прошу помощи кто сталкивался с таким ИБП