Добрый день, есть блок питания от 220 на 24В 5А со сгоревшей первичкой, в которой я уже второй день не могу вкурить работу первички
В кратце, было замыкание Б-К на Q2 ZD1, ZD2,ZD3,Q2,R26 погорели. Скорее всего, сдох и ШИМ. ZD1 стаб 1N4761A 75V 1W ZD2 стаб разрушен, корпус стеклянный 0.5W, читается первая цифра 2 ZD3 стаб A2 12 12V 0.5W На входе выпрямленное сетевое, на выходе должно быть от 14.5 до 17 V по даташиту шимки Трансформатор нарисовал только половину, дальше всё стандартно: транзистор через ШИМ и на другой стороне диодный полумост
Проблема в том, что я не понимаю как работает эта схема. Живу сейчас в области, за запчастями поеду только в выходные, по этому хочу заранее определить номинал ZD2. Подозреваю, что это 28V, но пальцем в небо, как говорится
Спасибо
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
[09.04.2021, 10:47]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 553
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Степи Дона
Дата регистрации: 18.09.2007
Программатор: Seeprogram
Осциллограф: C-167,SI9783
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
[09.04.2021, 15:30]
|
|
korsar
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 65
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Н.Новгород
Дата регистрации: 07.02.2013
Программатор: нет
Осциллограф: С1-68
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[09.04.2021, 17:02]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 553
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Степи Дона
Дата регистрации: 18.09.2007
Программатор: Seeprogram
Осциллограф: C-167,SI9783
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[09.04.2021, 17:46]
|
|
korsar
Автор темы
Группа:
Участники
Сообщений: 65
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Н.Новгород
Дата регистрации: 07.02.2013
Программатор: нет
Осциллограф: С1-68
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[09.04.2021, 18:23]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 644
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Тольятти
Дата регистрации: 14.09.2016
Программатор: SPIPGM
Осциллограф: ОМЛ-2М
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[09.04.2021, 23:27]
|
|
Asket
(Модер)
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4518
Благодарности:
Страна: Российская Федерация
Город: Белово
Дата регистрации: 25.03.2018
Программатор: Postal 3 / XGecu T48 / UFPI
Осциллограф: Rigol
Паяльная станция: паяльная станция (паяльник+фен)
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[10.04.2021, 00:46]
|
|
Группа:
Участники
Сообщений: 528
Благодарности:
Страна: Украина
Город: Новомосковск
Дата регистрации: 25.06.2017
Программатор: AN589, TL866II+, EzoFlash
Осциллограф: СИ-1
Паяльная станция: только фен
|

Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
[11.04.2021, 02:39]
|
|