Спасибо большое, статья действительно очень полезная, в ней хорошо описана работа UPS) но, к сожалению, там речь идет о классе Smart UPS SU, а они трансформаторные c питанием инвертора от АКБ (наш бестрансформаторный с транзисторным бустером), соответственно отличия схемы довольно значительные
На всякий случай (чтобы не было непоняток в терминологии, ибо она отличается для разных источников) - бустером я называю преобразователь постоянного напряжения в постоянное, обеспечивающий питание инвертора в автономном режиме. в данном UPS он производит повышение напряжения батареи (48-50 В) до двухполярного 380-400 В. Не путать со ступенчатым автоматическим регулятором напряжения, который тоже называют бустером.
|
|