Цитата uinner (
)
Проблема однозначно в плате. С контроллером вариантов нет (прошивки не найти). Настораживает, что все работало до демонтажа. Здесь вы отработали - замена емкостей, кварц. Смотрите у кондиционерщиков на авито аналогичную плату с разборки.
Спасибо. Плату нашел на Али стоит 3 ты.ры, сервисная у нас в колхозе 1350, шеф уже выделил 2ты.ры. на подключение и заправку 22-м фреоном, вроде как не хорошо еще просить за 9-тку.
На работе живет еще рационализаторское направление, а я ардуинолюбитель. Так что буду собирать сам, еще и заплатят, уперся в расшифровку пульта китайца. Да он мне и не сильно нужен, главное чтоб после отключения запускался в том же режиме. Вычитал в сервисном мануале режимы сплита в зависимости от температуры датчиков.
Добавлено (29.08.2019, 15:29:40)
---------------------------------------------
Цитата olegslavyansk (
)
В инструкции написано.
После установки новых батареек в пульт, нажмите RESET в батарейном отсеке.
Давил ресет?
Ещё написано. Что пульт и кондиционер обмениваются сигналами!
Это ни о чём Вам не говорит?
А вот это интересно, ни разу не встречал, да и опыта не так много, спасибо попробую.
Добавлено (02.09.2019, 08:37:24)
---------------------------------------------
Решил проблему заменой кварца на 8 МГц.