Kuzma2000
|
Дата: Среда, 16.11.2022, 03:03:07 | Сообщение # 1 | Отредактировал: Kuzma2000 - Четверг, 17.11.2022, 12:30:14
|
Автор темы
Участники
|
Привет!
Принесли ИБП BC750-RS. Шасси 640-3716D-Z_REV08 Со слов клиента - помер после перегрузки. Из явно горелого только предохранители на аккумуляторы.
Поведение: есть запуск от аккумулятора и 220 на выходе, от сети 220 - щелкают реле и писк.
Что было сделано: заменены реле (их тут 2. остальные - перемычки) и емкости 22 мкф. Как я понимаю, ИБП не "видит" 220.
Схему найти не смог.
Подскажите, что проверить на плате и куда копать дальше.
|
|
-->
|
|
|
|
Лупанов
|
Дата: Среда, 16.11.2022, 13:44:47 | Сообщение # 2
|
Участники
|
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|
|
-->
|
|
|
|
Kuzma2000
|
Дата: Четверг, 17.11.2022, 12:30:06 | Сообщение # 3
|
Автор темы
Участники
|
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
|
|
-->
|
|
|
|