Здравствуйте! Может кто подскажет. Источник бесперебойного питания в серверной включается на дисплее надпись " Отказ программы". В дальнейшем не работант конечно. Но выключается корректно. Схему найти не могу. Заранее благодарю за советы.Добавлено (14.03.2023, 15:16:15)
---------------------------------------------
Аккумуляторы стоят новые, емкость проверена. От батарей работает, не ругается. Но при включении сетевого напряжения на дисплее надпись о пониженном выходном напряжении. Проверял напряжение на каждом акб (их тут 6 штук 2 отсека по 3шт. ) Почти у всех на холостом ходу 11,9 вольта. Такое впечатлени, что они не заряжаются до конца.
Добавлено (14.03.2023, 15:17:17)
---------------------------------------------
Аккумуляторы стоят новые, емкость проверена. От батарей работает, не ругается. Но при включении сетевого напряжения на дисплее надпись о пониженном выходном напряжении. Проверял напряжение на каждом акб (их тут 6 штук 2 отсека по 3шт. ) Почти у всех на холостом ходу 11,9 вольта. Такое впечатлени, что они не заряжаются до конца.