sla70, Приветствую!Спасибо, что откликнулись. По порядку. в этом УПСе стоят 4 батареи по 96 вольт каждая, состоящие, в свою очередь, из 8 шт акб 12в на 5 ампер часов . Схем как и описания по напряжениям и т.д нет. Есть руководство пользователя из которого понятно, что это упс непрерывного действия. т.е он питает нагрузку собственным преобразователем не зависимо от наличия\отсутствия сети. Похоже, что батареи здесь используются две последовательно, те 192 вольта питание, и две параллельно. Т.е общее питание получается 192 вольта, 10 ампер часов. Замена возможна на горячую. Попал упс ко мне с дохлыми АКБ. Заменил все, теперь он запускается, работает, отрабатывает переключение режимов, нормально держит нагрузку, но! АКБ постепенно разряжается, даже при наличии сети. Нашел подобную проблему на форуме, но там так и нет решения. Потом нашел проблему с подобным упсом, но там заряжаются только верхних две батареи, а нижние нет и тоже нет решения. Еще нашел , что такое случается при долгой работе упса с дохлыми акб. Да данная модель с трехфазным питанием, с возможностью переключения на одну фазу.Выход однофазный.Калибровку не делал пока, судя по описанию зарядка не зависит от калибровки? Отдельную тему создам.
|