Я знаю, смотрел там. Имею ввиду похоже что фирма -изготовитель проца эта. Искать легче, зная фирму. Но думаю поможет разве что перепайка с донора. Может найдёшь где такой б/у аппарат...
Прошу всё что я писал в этой теме считать неправдой и гнусной клеветой на советскую власть! Все данные, что я предоставил здесь, являются ничем иным как наглой пропагандой, написанной под диктовку иностранных спецслужб. В содеянном раскаиваюсь, надеюсь искупить свою вину
а где на нем вообще написан номинал его допустимых токов?
Т. е. ищем в яндексе/гугле документ на данный тип конденсатора и смотрим. Там может быть не какое-то число, а графики
Но эти конденсаторы, что я сказал, они с запасом, у меня бетономешалка 2.2кВт работала годами с советскими МБГЧ (через рабочий-3.3А) .А у тебя каких-то 170ма. Но потому, что у тебя котёл, лучше сделать понадёжней, с запасом
Не отпала охота уменьшать объем нагнетаемого воздуха в топку ?
Если верить ТС (а почему нет?) он не собирается уменьшать объём воздуха, а лишь привести его в норму. Вообще-то в котлах при недостаточной тяге должна срабатывать автоматика
Стабилизаторы обычно тоже выдают 215-235В, в пределах ступени...
Хотя согласен,правильно эту работу(настройку котла) должен сделать КиПовец-газовщик с удостовереним. Возможно wersia к этому придёт...
wersia,
Цитатаwersia ()
два с одинаковым номиналом, но в чем у них разница?
Грубо говоря, чем больше конденсатор, тем толще можно сделать фольгу обкладки, (при той же площади)а значит он сможет работать на больших токах