Стартует, на мгновение (1-2 сек) появляется напруга на выходе, затем отключаются реле RY1 и RY3, напряжение на выходе пропадает. Проходит полный тест и в итоге появляется мигающий значек неисправности - восклиц.знак в треугольнике. Показывает напряжение на входе 230 и на выходе - 0. На нажатие кнопок отвечает звуковым сигналом и не управляется. Также срабатывают реле RY03 и RY04 на маленькой плате.На плате "дежурки" заменил 1 кондер на 47мкф для профилактики хотя на ESR была норма. Остальные по прибору ESR тоже в норме. Транзисторы инвертора тоже вроде живые. На разъеме EPO 13,6 в. Сколько должно быть не знаю. UPS стал вести себя так после замены батарей на новые. Напряжение на батареях 102 вольта. "Ковыряю" с отключенным блоком батарей. Может зря я их отключил? Подключил батареи: есть дежурный режим(сеть отключена). Кнопкой "ON" запускается, тестируется, также моргает авария,через 3 сек исчезают показания на дисплее (светится), а еще через 7 сек гаснет - уходит в деж.режим. От сети по прежнему запускается и тестируется сразу при включении в розетку, на выходе "0". прошу ответить: 1. Должен ли работать аппарат при отключенных аккумуляторах. В инструкции сказано,что можно менять батареи во время работы. А будет ли запускаться правильно и отключаться? 2. Должны ли срабатывать реле при нормальной работе от сети (RY2 понятно,что запитывается). У меня срабатывают RY1,3 на одной плате и RY03,04 на другой маленькой. Если не должны попробую закоротить н.з. контакты релюх для проверки их на подгорание. Залипания похоже нет