Доброго дня всем, прошу помочь разобраться в ситуации. Имеется серверный UPS после грозы, пришёл с пробитыми MOSFET инвертора (Q1-Q6). Меняю ключи, меняю оборванные сопротивления в цепях затворов и G-S, меняю шимку (один из выходов в КЗ на землю). Ставлю на батарею предохранитель 5А - в момент включения аппарата пробивает ключи и сгорает пред. Индуктивность обмоток импульсного трансформатора одинаковая, по 0,107 mH; приборчик fbtest показывает "9" (то бишь вроде как всё отлично, по его мнению). Осциллограммы на затворах обоих плечей во вложении, ничего криминального не вижу.
В чём же может быть дело? Косячные транзисторы? Всё-таки КЗ в трансформаторе? Никак понять не могу.
P.S. Забыл, D12 и D13 тоже были в КЗ, заменены на HFA16TB120.