ИБП Powerware 3105(Off-line), режим работы практически штатный, пока есть внешняя сеть, также без нагрузки все нормально, холодный старт в норме, но стоит отключить сеть держит не более 2сек (100Вт лампочка). АКБ менял, проверял на другом исправном UPS, все норм. Также можно сказать, что отсутствует зарядка, напряжение на акумме поднимается ооочень медленно, допустим начинается с 12.10/ 12.11/ 12.12/ 12.13/ 12.14 и т.д. за сутки поднимается до 13.08.но при откл внешки все равно держит не более 2-3 сек. причем акум даже не разряжается. Что сделано, после того как были обнаружены С10-С11 с высоким ESR(32om) прошелся "бульдозером" по всем литам, 70% ушло на выброс. проверено реле К1 , все отрабатывает. грешил на TLMку, заменил не чего не изменилось.Ключи Q1/ Q7 также проверены-норма. Это мой первый UPS с серьезной поломкой, подскажите что упускаю??? схема: https://c.radikal.ru/c00/1808/8d/bfc41ca4cb80.gif