ИБП APC Back-UPS ES700G плата 640-3079-7 Rev04
Выключается при отключении АКБ, а НЕ должен выключаться, и должен пищать постоянно.
То есть, когда он включен в сеть и прошёл запуск (и тест), потом можно отключить АКБ и он должен работать от сети, но пищать (сигнализировать что отсутствует АКБ), а юпс спустя 1-5 секунд просто вырубается.
Остальное всё в норме, зарядку 13,6V дает, нагрузку держит как положено, инвертор работает, АКБ свежая проверенная,
конденсаторы все поменяли пульсаций нет, основные напруги проверили 5V на IC8 и 300V на c37 в контрольных точках.
Не уже ли микросхема LNK520PN виновата?
Схема приложена.
Ищу помощи от знающих кто с этим сталкивался.Добавлено (20.03.2025, 18:17:10)
---------------------------------------------
В ходе проверки и сравнения с рабочим ибп было выявлено, что клиент поставил конденсаторы завышенной ёмкости (10 uF вместо 4.7 uF), в виду отсутствия необходимых.
Вернул конденсаторы согласно схеме, и всё взлетело.
Узел заряда АКБ стал работать правильно во всех режимах.
LNK520PN менять не пришлось, осталось родной.
Вывод: нельзя завышать на данной схеме ёмкость конденсаторов в узле зарядки, а именно С1 и С38.
Параметры установленных правильных значений конденсаторов согласно схеме:
C1 - 35V 4.7 uF
C18 - 35V 4.7 uF
C38 - 50V 4.7 uF
C52 - 35V 4.7 uF
Вопрос закрыт, проверено на двух аналогичных платах клиента.