Здравствуйте.
Нужна консультация по ИБП Бастион/Скат/Теплоком/KSTAR/Hiden/Интеграл. Плата RT9101 PSDR V02. Такие платы встречаются с разными марками.
Шильдики плат в прилагаемых фото.
Заменены сгоревший транзистор Q10 и проблемные конденсаторы. ИБП включается, аккумуляторы заряжены, дисплей верно отображает заряд батареи, входное напряжение, частоту сети и выходное напряжение (0 вольт) при переключении кнопками. Но на выходе ничего нет. Реле не щёлкают, bypass не включается. На базовых резисторах транзисторов, управляющих реле 0в. Реле проверены. Предохранители целые. DCDC преобразователь не стартует. DCDCPWM+/- отсутсвуют. Напряжения +12,-12, HFPOWER+/- есть. На плате контроллера 3.3, 1.8 есть. Обмен с еепром U20 по шинам есть. Дамп прилагаю. Визуально ничего сгоревшего нет и ничего не греется. Можно ли чем-то помочь?
Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход
|