APC Smart-UPS SUA1500I
  denis110674

Автор темы
#1
плата: 640-7734H REV08
дата изготовления 11\14\07
Firmware 653.18.I

Включаю от АКБ 12В, 9 А\ч. Неисправность проявляется в селф-тесте при тестировании работы от батарей, загорается светодиод "перегрузка" и пищит буззер. Если включить в сеть 220В, то при селфтесте
на выходе 220В появляется и присутсвует до переключения работы от АКБ.
UPS Diag2 показывает заряд батарей 100%
Принесли с уже заменёнными электролитами 22,0х16В - все 5 штук, заменёнными реле RY1, RY2, RY3.
RY5 не меняли.
Родная АКБ RBC7 мертва в хлам.
Напряжения 5В, 12В, -8,9В присутствуют, пульсаций нет.

в этой http://remont-aud.net/forum/32-32677-319957-16-1408003919 теме приведены осциллограммы с выхода проца рабочего ИБП.

ШИМ-последовательность изменяется по синусоидальному закону.

У меня в этом ИБП совершенно другая осциллограммка, ничего похожего. Задающий кварц генерит 16 МГц.
Тоесть должен ли правильный сигнал с выхода процессора быть в любом режиме работы аппарата, даже в аварийном?