Безперебойный источник питания Luxeon ups-500zx с правильным синусом, Пришёл невключайкой (стартовал и сразу отключался), перекопанным.
Паяна силовая часть, драйвера, логика. Мастер был с прямыми руками, посему хз как мог не правильно подключить трансформатор. Подключил правильно. Сила восстановлена правильно. От АКБ заработал, синус и напряжение в порядке. Сеть видит, переходит на сеть корректно, переходит на работу от сети и стаёт на зарядку (есть индикация заряда) но по факту потребляет от АКБ 0,3А и не заряжает вообще.
Точной схемы в паблике нету, есть подобные (много разных брендов и ревизий плат...). Особенность всех подобных - наличие релейного стабилизатора и реверсивный "Н"-мост. От АКБ он "режет" синус а от сети работает как выпрямитель на заряд АКБ. Тоесть, управление мостом общее для заряда и разряда.
В режиме заряда вообще не приходит управление на затворы, Хотя, судя по индикации проц не против. Проверил реле, их управление, поменял всю логику, попропаивалплату, чистил ноги процу. Проверил все електролиты, вторичные питания, TL-ку в ОС (норма) - поведение прежнее. При работе от сети/заряде на вторичке силового транса всего 6,6 Вольт. Не маловато ли??? Но, напомню, с АВРкой проблем не вижу (от сети на выходе вравильные 220 вольт. Срабатывает одно реле, проц другие не трогает).
Из зацепок - индикация уровня заряда сильно отличается при работе от АКБ и от сети. Например, разряд от АКБ 70%, перешли на сеть - отображается 20%. Я в тупике. Нужны мнения, подсказки. В атаче схема структурно похожего устройства.