Поступили 3 одинаковых ИБП FSP EP1500, два из которых я реанимировал, а с третьим возникли трудности, вероятно, программного характера. Суть проблемы: неверное определение напряжения сети и аккумулятора. При входном напряжении 230В ИБП показывает 200В. При напряжении на аккумуляторе 27В, отображается 3 деления из 4, а отрубается ИБП уже при 23,5В, тогда как исправные отрубаются при 21,5В. Напряжения на 10, 11 и 17 ножках процессора идентичные у всех трёх ИБП. Может быть, есть способ калибровки ИБП? Или можно как-нибудь сбросить параметры до заводских настроек?
|