Ищу схему ИБП CyberPower CPS3500/CPS5000 бывает еще модель 7500. Плата - CPS3500/5000PRO P1P-0000046-01G(V1_1).
Пришел в ремонт с пробитыми и разорванными полевиками, 24 шт -P80NF10. Заменил все на IRFB4110. Так же Пробита была HIP4082IPZ, заменил. Так же много мелочёвки в обвязке, много электролитов. Нет результата. Заменил все доступные микросхемы - LM393, LM324 - 2 шт, UC3843. Сейчас - видит и показывает сетевое напряжение 220В, оно же на выходе. Но на батареи не переключается. Выдает на дисплее ошибку E0021. Взял другую - HIP4082, т.к. приехало их две шт. Поведение стало другим - будто полевики открылись в сквозной ток. Взял третью - оригинальную HIP4082 из другого ИБП, поведение точно такое как со второй. Поставил Первую - Опять выдает ошибку E0021. Есть подозрение на поддельные.
Напряжения плюс минус какие-то на плате присутствуют, какие должны быть. Но какие точно - нужна бы схема. В общем схемы нет нигде, и описания ошибок тоже.
|