Автоматическое включение эл. автомата на радио пульте?
JAX Дата: Понедельник, 08.05.2023, 14:26:01 | Сообщение # 1

Автор темы
Участники
Сообщений: 24
Здравствуйте,

У меня на двух объектах есть щитки, в котором находятся главные автоматы и счётчик. Проблема в том, что доступ к этим щиткам ограничен, т.е. в случае КЗ - срабатывание автомата, включить его будет возможно только утром рабочего дня, когда на другую часть здания приезжают работники и открывают дверь.
Соответственно вопрос, есть ли где ни будь в продаже какой ни будь сервомотор на радиопульте чтобы можно было не попадая в соседнее помещение включить автомат? Расстояние до главного автомата - 2 метра через стену.
Статус: отсутствует
-->
Asket Дата: Понедельник, 08.05.2023, 14:46:02 | Сообщение # 2
Модераторы
Сообщений: 3635
Цитата JAX ()
т.е. в случае КЗ - срабатывание автомата, включить его будет возможно только утром рабочего дня, когда на другую часть здания приезжают работники и открывают дверь.

В случае КЗ, включить его можно будет только после устранения КЗ...

Добавлено (08.05.2023, 14:50:37)
---------------------------------------------
https://aliexpress.ru/item....d23ugca

Статус: отсутствует
-->
JAX Дата: Понедельник, 08.05.2023, 15:25:54 | Сообщение # 3

Автор темы
Участники
Сообщений: 24
Цитата ShamanDDM ()
В случае КЗ, включить его можно будет только после устранения КЗ...
Добавлено (08.05.2023, 14:50:37)
---------------------------------------------
https://aliexpress.ru/item....d23ugca


Спасибо за банальное предупреждение, вроде форум электронщиков biggrin

Этот не подойдет, у нас там автомат на 3 фазы висит и переделывать его нельзя, опломбирован.
Нужен именно "навесной" вариант, который можно приделать к лицевой стороне автомата.
Статус: отсутствует
-->
Asket Дата: Понедельник, 08.05.2023, 15:38:56 | Сообщение # 4
Модераторы
Сообщений: 3635
Цитата JAX ()
Нужен именно "навесной" вариант, который можно приделать к лицевой стороне автомата.

Ещё и на АКБ наверно нужен biggrin
Со своей стороны поставь дополнительный автомат быстрее и слабее, будет вероятность, что он вперёд отработает.
Статус: отсутствует
-->
JAX Дата: Понедельник, 08.05.2023, 15:54:21 | Сообщение # 5

Автор темы
Участники
Сообщений: 24
Цитата ShamanDDM ()
Ещё и на АКБ наверно нужен
Со своей стороны поставь дополнительный автомат быстрее и слабее, будет вероятность, что он вперёд отработает.


Ну конечно на АКБ или лучше на обычной батарейке, которую раз в год поменять можно, автомат срабатывает там редко, два раза в год и всегда по глупости народа, кабель перебьют прицепом например... Но всегда метко, работа останавливается и теряем время...

С нашей стороны стоит щиток с автоматами B класса, в главном щитке C, один хрен при коротком выбивает главный.
Статус: отсутствует
-->
Asket Дата: Понедельник, 08.05.2023, 16:04:14 | Сообщение # 6
Модераторы
Сообщений: 3635
Цитата JAX ()
автомат срабатывает там редко, два раза в год

Значит есть время хомячка надрессировать. Будет проще, чем
Цитата JAX ()
Ну конечно на АКБ или лучше на обычной батарейке, которую раз в год поменять можно
Статус: отсутствует
-->
JAX Дата: Понедельник, 08.05.2023, 16:16:43 | Сообщение # 7

Автор темы
Участники
Сообщений: 24
А более дельных предложений нет?
Статус: отсутствует
-->
Asket Дата: Понедельник, 08.05.2023, 16:40:38 | Сообщение # 8
Модераторы
Сообщений: 3635
Цитата JAX ()
А более дельных предложений нет?

Есть единственный вариант - своя защита, которая будет быстрее общей.

Цитата JAX ()
навесной" вариант, который можно приделать к лицевой стороне автомат

Этого в природе не существует, потому что за гранью здравого смысла.
Статус: отсутствует
-->
machenist Дата: Понедельник, 08.05.2023, 16:47:54 | Сообщение # 9
Участники
Сообщений: 11666
ShamanDDM, на больших автоматах видел сервомоторы , что у ТС за автоматы , х.з. nover

Цитата JAX ()
у нас там автомат на 3 фазы


Цитата JAX ()
С нашей стороны стоит щиток с автоматами B класса, в главном щитке C


JAX, с таким "блатным" описанием biggrin не угадать
Статус: отсутствует
-->
Asket Дата: Понедельник, 08.05.2023, 16:57:04 | Сообщение # 10 | Отредактировал: ShamanDDM - Понедельник, 08.05.2023, 16:58:19
Модераторы
Сообщений: 3635
Цитата machenist ()
на больших автоматах видел сервомоторы

Возможно для резервного питания, например:
https://samelectrik.ru/dlya-ch....vr.html
https://elektrovoz.com.ua/peremik....02.html
А у ТС опломбированный щиток для переключения руками.
Статус: отсутствует
-->
skolin Дата: Понедельник, 08.05.2023, 17:15:37 | Сообщение # 11
Участники
Сообщений: 656
Цитата JAX ()
А более дельных предложений нет?

Что электрики перевелись. С такой глупостью вопросы задавать. Ответ знает любой электрик:
Цитата ShamanDDM ()
Со своей стороны поставь дополнительный автомат быстрее и слабее,

Цитата ShamanDDM ()
Есть единственный вариант - своя защита, которая будет быстрее общей.

Если у вас срабатывает вперед тот который за стеной просто нарушена селективность.
И не надо мудрить с сервомоторами.
Статус: отсутствует
-->
JAX Дата: Понедельник, 08.05.2023, 18:03:57 | Сообщение # 12

Автор темы
Участники
Сообщений: 24
Цитата skolin ()
Что электрики перевелись. С такой глупостью вопросы задавать. Ответ знает любой электрик:


Как я и писал, главный автомат класса С на 25Ампер на три фазы.
Щит, который собран на нашей стороне имеет входной автомат на 3 фазы класса срабатывания B, после стоит УЗО и распределение фаз по обычным автоматам на подобие B16...
т.е. при КЗ один хрен вырубает главный автомат. В других случаях срабатывает УЗО на нашей стороне и это не вызывает проблем.
Статус: отсутствует
-->
Suhina38 Дата: Понедельник, 08.05.2023, 22:19:01 | Сообщение # 13
Участники
Сообщений: 151
Классы А,В,С - это время срабатывания термозащиты, при КЗ срабатывает электромагнитная защита. Тут наверное можно свой автомат подобрать только эксперементальным путем (не с главным автоматом, приобрести такой же и пробовать с другой линии).
Статус: отсутствует
-->
beber Дата: Среда, 10.05.2023, 12:44:07 | Сообщение # 14
Участники
Сообщений: 143
до главного автомата - 2 метра через стену. -палка от швабры и дырка в стене ... biggrin не благодарите ! prive_t
Статус: отсутствует
-->
sava_174 Дата: Среда, 10.05.2023, 15:33:26 | Сообщение # 15
Участники
Сообщений: 89
тот что главный стоит меняешь его на D25 вместо C25 и будет счастье.
Статус: отсутствует
-->
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Форма входа


Статистика сайта
Последние темы Читаемые темы Лучшие пользователи Новые пользователи

Hotpoint-Ariston FZ ...Раздел: Поиск схем и прошивок бытовой техники

()

INDESIT wiul 103Раздел: Бытовая техника

()

Мusiс MyзыkaРаздел: Флейм

()

Toshiba 32A3000PR (ш...Раздел: LCD (ЖК) телевизоры

()

CC500PV6D прогар сбо...Раздел: Технофлейм телевизионной техники

()

Apocalypse AAB-2000....Раздел: Поиск схем и прошивок CarAudio

()

flow8 behringer схем...Раздел: Поиск схем и прошивок для профессионального оборудования

()

MONTARBOРаздел: Поиск схем и прошивок для профессионального оборудования

()

RT809H

(5277)

machenist

(постов: 11666)

semvictor

(постов: 9757)

ильшат

(постов: 7844)

terrarist

(постов: 6906)

Сантехник

(постов: 6485)

vini

(постов: 5320)

Otto

(постов: 5263)

Paganel

(постов: 5243)

Rainbowsix2

(22.11.2024)

Def70

(22.11.2024)

sckrop2027

(22.11.2024)

juniorsalsa

(22.11.2024)

at0man

(22.11.2024)

avp19061964

(22.11.2024)

Никак

(22.11.2024)

xmen

(21.11.2024)

Новые Файлы Новые Прошивки Новые Статьи, Блоги Счетчики для пользователей

Комета 201

(0)

Симфония 003

(0)

redmi 5

(0)

honor 30i

(0)

ELCOS-EN-CEM380/1

(0)

Зарегистрировано всего

(298431)

Зарегистрировано сегодня

(7)

Зарегистрировано вчера

(192)

Зарегистрировано за 7 дней

(1223)

Зарегистрировано за 30 дней

(5542)

Новые сайты Новые Мастера в Вашем городе Последние Новости Участники прошедшие тест

sckrop2027

(22.11.2024)

at0man

(22.11.2024)

Azamat1994

(21.11.2024)

udeshi02praD

(21.11.2024)

ar211124

(21.11.2024)

dimltd

(21.11.2024)

Pashka3000

(21.11.2024)

vvvv4vvvv

(21.11.2024)

extar17

(21.11.2024)

Umca

(21.11.2024)