Здравствуйте, коллеги! Есть УЭПС-2 на 60 вольт с 4 блоками ВБВ 60/25-2к. Недавно в рамках ТО производил проверку и выравнивание напряжений на выходе каждого из этих блоков с помощью потенциометра на лицевой панели. То есть три блока отключены, на оставшемся проверяю и выставляю при необходимости нужный уровень напряжения. И так по очереди все четыре блока прогоняю. Второй блок после отключения отказался включаться. А затем и третий. Регулировок по сути и не делал, просто контролировал напругу на контрольных гнездах. Четвертый перестал запускаться еще несколько лет назад. В итоге остался один исправный блок. УЭПС уже довольно старенький, с 2007 года трудится, но заменить пока нечем. На текущий момент вытащил один выпрямитель, посадил на провода через лампу. Проверил плату дежурного питания (отдельная плата для на UC3844). Все напряжения на выходе есть. Но знать бы еще какие должны быть. Следующим этапом буду смотреть плату корректора на UC3854. Нужна принципиальная схема на данный выпрямитель. Требуется ли нагрузка на выходе для запуска выпрямителя? Не помешает ли нормальному запуску лампа 100 Ватт последовательно? Без лампы очково. Хотя и посадил его на автомат 6 ампер. У трех выпрямителей одинаковые симптомы. Прошу методической помощи в ремонте.