Привет всем! Прошу подсказать, у кого есть опыт с работой твердотельных реле. В общем у меня в частном доме стоит автономное электроснабжение и есть гос. э/сеть, так вот на коммутацию стоят простые реле, если переключаешь под нагрузкой, то иногда залипают контакты и бывает появляется электрическая дуга. Использование э/магнитных контакторов не желательно из-за громких щелчков. Хотел установить твердотельные реле вот такие https://aliexpress.ru/item....4476686 Как вы думаете, под нагрузкой получится коммутация входящих линий, и чем это чревато? Я понимаю, это практически семмистор но все же, каковы последствия. И еще прерывать нужно оба провода, т.е и ноль и фазу. Получится использовать 3-х фазное SSR реле?
Я думал об этом, что бы попробовать связать линии от резерва с гос. сетью, а так они полностью развязаны.
Цитатаbeber ()
желательно реле с схемой включения при переходе через ноль . крайне желательно!
Да. Но правда резерв и сеть не синхронизированы. Ну и твердотельные, большинство вроде как с детектором "0".
Цитатаbeber ()
задержка переключения допустима ?
Допустима, НО не желательна, а то техника дергается при переключении. И все же вопрос остается открытым Как вы думаете, под нагрузкой получится коммутация входящих линий, и чем это чревато для SSR? Особенно если имеется индуктивная нагрузка, насосы, холодильники] Спасибо за ссылку, там я вычитал, что Для управления индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения). И варистор получается может пробиться при большой индуктивной нагрузки. Может супрессоры ставить?
Все симисторные стабилизаторы коммутируют под нагрузкой.
В общем я понял, всё должно быть ОК. Закажу 60А реле, что бы с запасом и, как я рассчитываю, грохот от контакторов или дуга между контактами реле уйдут в прошлое. А еще хуже, когда контакты залипают и получается встречное напряжение. Да и скорость переключения должна еще уменьшиться.
maxim1972, Симистор по любому немного портит синусоиду...Иногда, в редких случаях, это бывает критичным. Мы же не знаем, что у Вас за нагрузка. Можно просто взять реле помощнее и зашунтировать снаббером (RC цепочкой). Это как компромисный вариант. Ещё здесь почитайте https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/
Обычные бытовые потребители, холодильники, стиралки, микроволновки, компьютеры и.т.д. в общем средняя нагрузка все 4-5 квт.
Цитатаgena60 ()
Кроме рубильника мощного,который сможет это выдержать не остаётся другого решения.
Вот сейчас у меня стоят два контактора, единственная проблема - грохот при переключении. Как уже писал, ставил реле, но иногда возникает дуга, а иногда залипают контакты.
Я, за качественное мощное реле, с гасящими цепочками + периодическое ТО. Как-то же релейные стабилизаторы работают по пять лет без "грохота". Токи рвут на несколько десятков ампер.
Я, за качественное мощное реле, с гасящими цепочками + периодическое ТО.
В принципе я тоже.
Цитатаartur008 ()
Как-то же релейные стабилизаторы работают по пять лет без "грохота". Токи рвут на несколько десятков ампер.
и как правило без RC цепочки. А есть где взять такие реле? Что то подходящее кроме как твердотельников не нашел. В принципе их в сети хвалят, говорят, что они на много надежней.
В большинстве сетевых твердотельных реле , реализовано замечательная функция - переключение при переходе через ноль (ZERO CROSSING CIRCUIT) , (эта функция противопоказана для управления мощностью), то есть вкл./выкл. происходит между полупериодами при переходе через ноль , можно грубо говоря считать что коммутация происходит без нагрузки, а значит нет ни шума по сети ни помех и нагрузки на симисторе минимальны . Все это конечно круто но в теории , на практике одно тв.реле работает годами на бешеных токах, другое пыхают через час (возможно брак). Работа с тв.реле в автоматизации мне лично понравилось , но бывали и случаи брака. Главное не забывать что если нужно что то отключить - "видимый" зазор между контактами единственный безопасный метод .